    电力系统中的大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿系统亚博体育网页版登录入口而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前,这就是过补偿。
    在过补偿的情况下,系统中出现容性的亚博体育网页版登录入口电流,使视在电流增大,因此使系统的损耗加大, 多投入了电容器反而使系统损耗加大,当然不是好事。另外,由于投入电容器会使电压升高(这里电压升高主要是因为供电线路的电感及变压器的漏感造成,与同步 发电机的关系不大),在过补的情况下,电压进一步升高,在夜间负荷较低电网电压较高的情况下影响更大。因此人们总是不希望发生过补偿。
    但是任何事物都有其两面性,过补偿不一定总是坏事。
    通常的亚博体育网页版登录入口补偿厂家亚博体育网页都是安装在变压器的低压侧,在低压侧进行检测并进行控制,将负荷的无 功电流补偿掉,却无法补偿变压器自身的亚博体育网页版登录入口电流。一般总认为变压器自身的亚博体育网页版登录入口只能在高压侧进行补偿,其实不然,通过在低压侧采取适量过补偿的办法,同样可 以补偿变压器自身的亚博体育网页版登录入口电流。因为变压器属于理想元件,所谓理想元件就是能量传送没有方向的元件,同一台变压器,如果将高压侧接电源,低压侧接负荷就是一 台降压变压器,如果将低压侧接电源,高压侧接负荷就是一台升压变压器。根据这个原理,对变压器进行亚博体育网页版登录入口补偿在低压侧进行与在高压侧进行没有区别。
    对于为降低用户力率电费(功率因数调整电费)而安装的亚博体育网页版登录入口补偿亚博体育网页,如果不采取适量过补偿的方法,就有可能出问题。
    以某单位为例:变压器为S7-500kVA,高压计量,用电设备主要是金属切削机床, 一班生产,无夜班,每周五天生产,不生产时基本无负荷,月均用电量为2万度。未安装补偿亚博体育网页之前月平均功率因数为0.5,按功率因数0.9为标准值,需加 收45%的力率电费。按功率因数0.85为标准值,需加收35%的力率电费。
    假定安装补偿亚博体育网页后,在生产期间可以将低压侧功率因数补偿到0.95,停产期间由于无负荷而没有电容器投入。
    那么根据cos(x)=0.95,可以算出x=18.2度,sin(x)=0.31,亚博体育网页版登录入口与有功的比值为0.31/0.95=0.33,由负荷形成的亚博体育网页版登录入口电量为20000×0.33=6600度。
    由于该单位是高压计量,因此变压器自身的亚博体育网页版登录入口电流也会使亚博体育网页版登录入口表走数。该单位的变压器为 500 kVA,按空载电流2%计算,则变压器的亚博体育网页版登录入口功率为500×2%=10 kvar,每月形成的亚博体育网页版登录入口电量为10×24×30=7200度,每月的总亚博体育网页版登录入口电量为6600+7200=13800度,亚博体育网页版登录入口与有功的比值为 13800/20000=0.69,即tg(x)=0.69, x=34.6度,cos(x)=0.82,低于国家标准,还是要交力率电费。
    从以上分析可以看出,对于这样的用户,不补偿变压器自身的亚博体育网页版登录入口电流是不可能完全消除力率电费的。
    解决的方案有三种:
    方案1,在变压器的高压侧固定接一台10 kvar的高压电容器,这种方案为保证安全性较难操作。
    方案2,在变压器的低压侧固定接一台10 kvar的低压电容器,这就是一种低压侧的过补偿方法,并且这台电容器可以装在补偿亚博体育网页柜内,比方案1的操作简单。但是要注意,这台电容器的电源线必须单 独引出接在补偿亚博体育网页检测用电流互感器之前。如果接在互感器之后,则当有负荷时会使控制器检测到负荷亚博体育网页版登录入口电流减小,不以起到过补偿的作用。
    这种方案的一个优点是过补偿的电流不会被补偿亚博体育网页检测到,因此补偿亚博体育网页的功率因数显示值不会变成超前,比较好看。
    方案3,将亚博体育网页版登录入口补偿控制器设计成具有适度过补偿设定功能,并奖过补偿量设定为10 kvar,这是最简单的方案,这就要求补偿亚博体育网页内部的最小电容器容量必须小于或等于10 kvar.或者干脆在补偿亚博体育网页内部安装一台固定连接的10 kvar电容器,这样可以省掉一台交流接触器。
    这种方案的唯一缺点是补偿亚博体育网页功率因数显示值始终超前,比较难看,但是效果非常理想!
    